锦江都城的弱电验收不止看网络通不通。布线根数、机房环境、UPS时长、监控存储、门锁品牌,每一项都有最低标准,而且大多要在装修阶段一次做对——后期返工的开墙成本远高于设备本身。
一、综合布线:一间房至少3条线,六类起步
- 等级标准:数据按超5类及以上、语音按超5类标准实施;使用双频面板式AP的线路不低于六类非屏蔽双绞线;各楼层机房至总机房主线至少六类,超距或骨干部分采用光纤,并考虑冗余备份。
- 每间房3条独立线:每个标准客房铺设不少于3条独立线路到配线间——写字台数据1条、电视机后数据1条、床头语音1条(具体位置以样板房方案为准);套房按设计另计。
- 公共区点位:每组配1个数据点+1个语音点,并配相应电源插座,每组电源插座不少于3个。
- 汇总与隔离:所有水平电缆汇集到一个配线架;办公与酒店管理网络布线必须与客用网络布线物理分开。
二、机房工程:A级环境,两小时UPS
- 机房等级:网络机房按A级机房环境要求设计(消防安保中心机房可按B级),装修材料满足吸音、防火、防潮、防静电等要求,铺设防静电地板。
- UPS供电:IT机房服务器及核心设备、电话系统与IP电话终端均配置在线式UPS,供电时间不少于2小时,并接入酒店应急电源与锦江UPS监控平台;分散信息终端可局部集中UPS。
- 防雷接地:机房采用独立接地,接地电阻小于1欧姆;配置电源电涌保护器与信号电涌保护器。
- 温湿度:A级机房夏季温度23±2℃、冬季20±2℃,相对湿度45%–65%;机房采用气体灭火系统。
- 机柜规范:网线打标签标明去向、主线按拓扑图颜色区分,配线架与理线架配合使用,走线整洁。
三、办公与业务设备
业务区域电脑应为联想或惠普品牌(具体型号见弱电施工手册),服务器同样限定品牌范围;其他品牌或型号不符的设备不被品牌认可,也无法获得远程支持与服务台监测。
四、视频监控:1个月录像,点位按点线面
- 标准依据:符合GB/T28181-2016与GB/T32581-2016等国家标准及地方技防要求,在信息中心指导下设计与施工。
- 覆盖范围:大堂、出入口、电梯、客房楼道、总台、行李房、财务室、厨房、停车场、前后门、天台等区域覆盖;总弱电机房内正对机柜全景、机房外看出入口全景。
- 点位规范:按点(纵深)/线(水平)/面(区域)控制——1080P识别车辆活动时纵深不大于20米、识别人脸/体貌时纵深不大于17米(720P同表对照),摄像机采用16:9低照度彩色定焦镜头。
- 录像留存:NVR支持7×24实时录像,存储至少1个月以上。
五、门锁与延伸设备
酒店门锁、门禁、早餐刷卡、梯控等遵循”同一品牌”原则;门锁须选用可与锦江都城PMS对接的品牌,具体型号以《锦江都城品牌酒店IT弱电施工手册》为准。
常见问题(FAQ)
锦江都城每间客房要拉几条网线?
标准客房不少于3条独立线路到配线间:写字台数据1条、电视机后数据1条、床头语音1条;数据按超5类及以上、语音超5类,双频面板AP需六类,楼层至总机房主线至少六类。
锦江都城机房UPS要撑多久?
IT机房服务器与核心设备、电话系统及IP电话终端的UPS供电时间均不少于2小时,并接入酒店应急电源与锦江UPS监控平台;网络机房按A级环境设计,接地电阻小于1欧姆。
锦江都城监控录像保存多长时间?
网络录像机7×24实时录像,存储至少1个月以上;系统须符合GB/T28181-2016等国家标准,并按当地技防要求布点,识别车牌等场景按1080P纵深不大于20米控制。