朔州的施工日历和别处不一样:10 月到次年 4 月是采暖期,室外作业条件差;停暖之后到入冬前那几个月,才是开挖、立杆、布放室外线缆的窗口。酒店弱电项目如果不在立项时就把这个节奏排进去,很容易卡在”室内做完了、室外动不了”。

一、按采暖期排工序

时段宜做工序不宜做工序
采暖期(10月—次年4月)客房与公共区域点位、机柜、设备安装、系统联调室外开挖、立杆、大面积外墙作业
停暖期(5月—9月)室外管网、桥架、楼间光缆、室外监控尚未完成图纸确认的末端点位

二、冬季作业的三个要点

  1. 线缆按低温环境选型:材料在室内回温后再穿管,避免低温状态下强拉硬弯;
  2. 穿越外墙处做好保温与封堵:防止冷桥结露滴水影响设备与装饰面;
  3. 避开供暖管线:桥架与管线路由绕开检修口、阀门与主管道,防止后期检修被拆改。

三、系统清单与规格

  • 综合布线:客房每房 2–3 个信息点(电视、电话、备用),公共区域数据与 AP 点位;水平段用六类(Cat6),单条水平链路≤90 米;
  • 楼间与楼层干线:单模光纤常见 12 芯;室内主干桥架常用 200×100mm,穿管按线量留 30%–40% 余量;
  • 视频监控:前台、走廊、电梯厅、停车场与周界;室内点位高度 2.5–3.5 米,1080P 单路约 2–4Mbps,室外设备按 IP66 及以上选型并做防雷接地;
  • 门禁与梯控:机房、布草间、员工通道分级授权,消防联动时按规范断电开锁;
  • 机房与弱电间:42U 机柜、理线、标识,UPS 续航按 30 分钟起步,散热按设备实际功率配;
  • 公共广播:分区背景音乐与应急播报接口(定压 100V 或定阻,分区独立控制)。

四、验收节奏

隐蔽工程完工先验收管网与穿线,设备安装后做系统联调:网络逐点测线序与速率,监控核对图像与本地回放留存天数,门禁逐门测联动,广播测分区。每阶段出验收记录,最后汇总成《验收报告》,与点位图、线序记录一并交付。