客控系统里最不希望出现的一幕,是市电波动之后客人被关在门外。这类问题往往不在设备本身,而在当初的供电设计:哪些回路该常电、UPS 放在哪里、分路够不够细。

一、常电与受控回路怎么分

回路内容是否受控说明
常电回路门锁、门磁、网关、客控主机不受控建议接 UPS,保持随时可用
常电回路冰箱、部分插座不受控长住与公寓场景按需保留
受控回路客房主灯、氛围灯受控按场景与入住状态控制
受控回路非必要插座、备用回路受控退房后断电,用于节能
独立回路空调、新风按方案可受控,但要注意断电后的重启逻辑

区分的原则很简单:断电会影响安全与入住的走常电,断电只影响舒适与能耗的可受控。

二、UPS 配在哪、配多大

  • 位置:优先放弱电间,给门锁控制器、网关与客控主机供电;若机房已有集中 UPS,可并入集中系统,但需核对负载容量与切换方式;
  • 续航:按 30 分钟起步,覆盖闪断与短时故障的处置;
  • 负载核算:按设备额定功率汇总后留 20%–30% 余量,别只按”台数”估算;
  • 告警:UPS 支持市电中断与电池异常告警,接入管理平台或声光提示,避免电池失效无人知。

三、分路与故障隔离

  • 按房间分路:一间房一路,避免单房故障波及邻房;
  • 网关与汇聚设备单列:与客房回路分开,检修时不影响客人;
  • 公共区单独分区:走廊、电梯厅、公共卫生间各成回路,便于节能与检修;
  • 标签清晰:每个回路在配电箱与弱电间都要贴标签,注明楼层与用途。

四、施工与验收要点

  • 强电与弱电分开走管,间距按规范执行,避免干扰;
  • 弱电间保持干燥通风,机柜内留散热空间,不紧邻强电柜;
  • 网关避免装在金属箱体内(会影响无线信号),安装位置兼顾供电与覆盖;
  • 验收时做一次断电演练:切断受控回路后确认门锁、网关、客控主机仍工作,UPS 告警正常。