客控的通讯方式决定了施工节奏:有线方案要在装修阶段把线布进去,无线方案可以在营业中单间作业。先确认项目处在哪个阶段,再谈方案比价才有意义。
一、有线 RCU 的架构
客房控制主机(RCU)
├── 控制面板(床头、门口、浴室)
├── 灯光回路(分路控制)
├── 空调控制(温控器或网关对接)
├── 窗帘电机
├── 传感器(门磁、人体感应、水位等)
└── 联动接口(PMS、IPTV、门锁)
主机集中处理逻辑,面板与执行模块就近连接,控制与状态在本地完成,即使上行网络异常,房内基本操作仍可正常使用。
二、新建与翻新怎么预留
| 项目阶段 | 建议动作 |
|---|---|
| 设计阶段 | 确定主机位置、面板点位、回路划分与控制线规格 |
| 强电施工 | 同步预埋控制线,与强电管线保持合理间距 |
| 弱电施工 | 敷设通讯与联动线,预留检修口 |
| 装修收尾 | 安装面板与主机,接线并标识 |
| 调试阶段 | 逐回路测试、场景配置、联动联调 |
三、造价差异来自哪里
- 控制线材料与长度:房型越复杂、主机离客房越远,线材与工时越高
- 回路数量:灯光分路越多、控制点位越多,成本越高
- 面板档次:材质与样式差异明显,属于可调项
- 空调与窗帘控制方式:是否使用总线型设备、是否需要额外网关
- 调试与联调工作量:涉及 PMS、IPTV 联动时工作量增加
因此报价单要看清包含哪些回路与控制点位,不能只比总价。
四、施工与调试要点
- 标签规范:控制线与端子两端标识一致,便于后期维护
- 图纸留存:交付回路图与点位图,注明对应关系
- 逐回路测试:每路灯光、空调与窗帘单独验证
- 场景配置:欢迎、阅读、睡眠、起夜等场景按酒店需求配置
- 联动联调:与 PMS 的入住通电、退房断电,与 IPTV 的息屏联动
- 断电恢复:测试异常恢复后是否回到正确状态
五、适合与不适合的情形
| 情形 | 判断 |
|---|---|
| 新建酒店、整体翻新 | 适合,控制线随装修一次预埋 |
| 老酒店改造、不能布控制线 | 不适合,建议无线或 PLC 方案 |
| 客房数量多、统一标准 | 适合,回路与场景可标准化复制 |
| 只改少量客房 | 按实际条件评估,可能无线更划算 |
六、我们的服务方式
我们以授权代理身份供货比特智能等主流客控品牌(非设备研发厂家本身),并提供自研的网卓智慧酒店平台。有线 RCU 方案由我们负责深化设计、控制线规划、设备供货、施工接线、场景配置与联调验收,可为新项目在装修阶段提供预埋指导,避免后期返工。
延伸对照:无线方案见比特智能无线蓝牙 Mesh 客控怎么落地;三种通讯路线怎么选见无线客控和有线客控怎么选;单房价格构成见酒店智能客控多少钱一间房。
山西东创伟业科技有限公司(2013年成立,太原市小店区长治路139号大唐智能花园12幢1单元7层1号)与联通、电信、移动均为渠道直连,可一站式代理办理专线、宽带、电话等业务,同等产品比直办便宜至少15%(以运营商当期套餐与合约为准)。免费勘测、多网比价出方案。服务热线 400-666-8372,官网 https://www.58120.net/。