晋城的住宿需求一半来自旅游:皇城相府、郭峪古城、砥洎城这些古堡群周边,老院落改客栈的不少;另一半在市区与沁河沿线的新建酒店。古建里的弱电工程有个硬前提——管线是临时的客人,建筑才是主人,所有做法都要可逆。

一、古建院落的做法与规格

环节做法关键参数
路由沿墙脚、门套、梁下、吊顶边线不打洞、不剔槽,全程可逆
线槽明装 PVC 或铝合金线槽,颜色贴近原木与原砖常见 20×10mm 起,按线量选规格
弱电箱就近隐蔽安装、小型化按端口数选尺寸,留 20% 余量
室外段桥架或穿管,做防雷接地室外设备与线路按 IP66 及以上选型

二、市区与新区酒店的做法

密度高的项目瓶颈在垂直通道,几条硬指标要在改造初期一次到位:

  • 竖井桥架:常用 200×100mm 规格,贯通后做防火封堵;
  • 光纤到楼层:常见 12 芯单模,楼层配线间放接入交换机(按该层点位数选 24 口或 48 口);
  • 客房水平段:尽量复用原有暗管,减少剔槽;每房点位 2–3 个(电视、电话、备用);
  • 机房:42U 机柜、理线、标识与 UPS(续航 30 分钟起步),散热按设备实际功率配。

三、系统清单与验收

  • 综合布线:客房数据、电视、电话;公共区数据与 AP 点位;客人网络与管理网络隔离;
  • 视频监控:前台、院落、走廊、停车场与后厨,室内点位高度 2.5–3.5 米,1080P 单路约 2–4Mbps,室外线路按室外等级;
  • 门禁:前台、机房、布草间与库房分级授权,消防联动时按规范断电开锁;
  • 公共广播:分区背景音乐与应急播报接口(定压 100V 或定阻,分区独立控制)。

验收逐系统做:网络测线序与速率、监控核对图像与本地回放留存天数、门禁测联动、广播测分区音量。结果形成《验收报告》,连同点位图与线序记录一并交付,便于后续加点位时直接查图。