室分工程最容易出问题的环节,不在设备本身,而在工艺细节与调测顺序:同一个品牌的远端单元与天线,接头防水做与不做、馈线弯曲半径控不控,几个月后的测试结果会完全不同。

一、先分清方案的形态

方案形态主要组成适用与注意点
传统无源室分合路平台(POI)、功分器、耦合器、馈线、天线,部分场景用漏缆器件不供电,投资与电费较低,适合中低话务楼宇;馈线损耗随距离增加,点位要靠器件分配设计
有源数字化室分基带单元、远端单元(pRRU)、光纤与网线承载、供电单点覆盖范围相对小、点位密度高,需要供电与光纤资源;扩容与调整更灵活

两种形态不是替代关系,同一楼宇不同区域可以混用,最终按话务模型与结构确定。

二、安装阶段的控制点

  • 天线位置与姿态:按点位图安装,水平度偏差一般不超过正负 5 度、垂直度偏差不超过正负 3 度,与障碍物保持合理间距;公共区域的天线要兼顾外观与装饰面收口。
  • 馈线与跳线:弯曲半径按线缆规格控制,避免过度弯折造成损耗与告警;走线固定间距均匀,不与强电共槽。
  • 接头处理:接头按工艺做防水密封,室外与潮湿区域重点处理。接头进水是后期驻波比升高的常见原因。
  • 器件安装:功分器、耦合器安装牢固,标注清晰,便于后期维护时对应点位。
  • 防雷与接地:按设计要求施工,接地电阻符合规定,屋面与外墙部分重点检查。

三、调测阶段测什么

调测不是”通电看能不能用”,而是按指标逐项测:

  1. 驻波比:验证馈线与器件系统无异常反射,一般按不大于 1.5 控制;
  2. 天线口输出功率:核对各点位功率是否落在设计区间,偏高会抬高外泄电平,偏低会造成覆盖不足;
  3. 外泄电平控制:楼宇外一定距离的覆盖强度需符合要求,避免对室外网络造成干扰;
  4. 覆盖与质量:参考信号接收功率、信号质量指标、通话建立与切换成功率、上下行吞吐量;
  5. 多系统合路:合路平台的隔离度与插入损耗,避免系统间相互干扰。

室内参考信号接收功率通常按不低于类似 -105dBm 的量级控制,具体限值以运营商设计文件与会同测试要求为准,不同制式与频段的口径并不一致。

四、验收与偏差处理

验收一般会同统筹方与运营商进行,路测遍历公共区域、客房与地下空间,留下测试记录与点位表。常见偏差与成因:

  • 个别点位不达标:多为器件分配取值偏差或天线被遮挡,调整天线位置或重新分配功率即可;
  • 整层偏高偏低:主干功率设置问题,需要回到信源端复核;
  • 驻波比告警:接头松动、进水或馈线弯折,按设备端到器件天线的顺序逐段定位;
  • 外泄超标:靠近外墙的天线功率设置偏高,需下调并复测。

小结

室分安装调试的质量取决于工艺与测试两条线:安装阶段把天线姿态、馈线、接头防水与接地做到位,调测阶段按驻波比、天线口功率、外泄电平、覆盖与质量指标逐项验证。改动前后保留测试记录,是后期维保定位问题的依据。

需要按项目做室分安装调试与验收配合的,可联系东创伟业安排技术对接。

延伸对照:室分系统为什么要赶在初建阶段进场;弱电工程施工工艺流程;弱电工程隐蔽工程资料交付。

山西东创伟业科技有限公司(2013 年成立,地址:太原市小店区长治路139号大唐智能花园12幢1单元7层1号),与联通、电信、移动均为渠道直连,组织施工队伍承接受托的室分系统安装调试与装维作业。服务热线 400-666-8372,官网 https://www.58120.net/。